foro de seguridad mayo 2026

Foro de Seguridad – Mayo 2026 | PLUZ

Uso interno · Mayo 2026

Foro de Seguridad

Resumen ejecutivo de incidentes, peligros e infracciones del período 01–31 de mayo 2026

7 Incidentes menores (C)
1 Incumplimiento Gravedad 3
0 Accidentes fatales
0 Accidentes graves
3 Buenas prácticas destacadas

⚠️
Sección 1 Incidentes del mes
⚠️ Sin accidentes fatales ni graves registrados en mayo 2026. Todos los eventos corresponden a Incidentes Menores Tipo C, sin lesiones personales. Se aplican acciones correctivas en todos los casos.
03 mayo 2026 · Cercado de Lima

Contacto accidental con tubería de gas durante reparación de cable BT

Tipo C
P.A. Perú Mantenimiento BT y ALP Gas

Al romper vereda para reparar cable seccionado, la cuadrilla impactó tubería de gas de polietileno instalada a solo 5 cm de profundidad, sin señalización. Sin lesiones personales.

Causa raíz · A7.B3.C01 Tubería instalada a profundidad no estándar por terceros, sin cinta señalizadora. Condición externa no atribuible al contratista.
Considerar tuberías clandestinas de gas antes de romper vereda o excavar.
04 mayo 2026 · Los Olivos

Impacto a dos tuberías de gas durante localización de falla BT

Tipo C
Lari Contratistas Mantenimiento BT y ALP Gas

Excavación para localizar falla BT impactó 2 tuberías de gas a 8 cm de profundidad, dentro de la capa de concreto de la vereda. Cálidda cerró la válvula y controló la situación.

Causa raíz · A7.B3.C01 Tuberías instaladas fuera de estándar dentro del espesor de la vereda, por terceros.
Aplicar controles de verificación y paralizar ante cualquier interferencia antes de excavar.
05 mayo 2026 · SMP

Cortocircuito en medidor trifásico durante rearmado

Tipo C
OCA Global Inspecciones Eléctrico

Al colocar tarjeta electrónica y tapa metálica en medidor energizado manipulado por hurto, ambos componentes contactaron, generando cortocircuito y daños materiales. Sin lesiones.

Causa raíz · A5.B2.C08 Procedimiento no contempla intervención de medidores manipulados por hurto de energía con componentes alterados.
Todo medidor manipulado energizado es condición especial: verificar y controlar riesgo antes de intervenir.
14 mayo 2026 · SMP

Retroexcavadora afecta bancoducto de cables BT

Tipo C
Unitelec Construcción AT Excavación

En el proyecto Anillo Vial Periférico, retroexcavadora afectó bancoducto de cables BT a 0.47 m de profundidad, interrumpiendo suministro eléctrico. Servicio normalizado tras reparación.

Causa raíz · A4.B3.C08 No se realizó confirmación final en campo para descartar interferencias no visibles pese a controles preventivos previos.
Validar en campo la ausencia de interferencias antes de excavar con maquinaria, aunque ya existan controles previos.
22 mayo 2026 · SMP

Retroexcavadora afecta tubería de gas en Anillo Vial

Tipo C
Unitelec Construcción AT Gas · Excavación

Durante construcción línea L618/L699, se afectó tubería de gas a 0.90 m de profundidad. Se interrumpió suministro de gas. Calidda realizó reparación provisional. Sin lesiones.

Causa raíz · A4.B3.C08 Pese a inspección previa de Calidda, no se efectuó confirmación final en campo que descarte interferencias no visibles.
Validar en campo la ausencia de tuberías de gas antes de excavar con maquinaria, incluso con controles previos.
22 mayo 2026 · Huaral

Caída de transformador desde 6 metros — derrame de aceite

Tipo C
Inmel Mant. y Obras Norte Chico Maniobra AT

Al cambiar transformador 100 kVA por 160 kVA, se detectó incompatibilidad con la plataforma ya en plena maniobra. El equipo cayó desde 6 m, causando ~50 galones de derrame de aceite dieléctrico y daños a infraestructura pública. Sin lesiones personales.

Causa raíz · A4.B3.C08 La planificación no identificó oportunamente la incompatibilidad dimensional ni las interferencias físicas del área.
Ante condiciones no previstas o interferencias críticas, paralizar y reevaluar el riesgo antes de continuar.
25 mayo 2026 · Carabayllo

Fogonazo en caja portamedidor por jalón de cable clandestino

Tipo C
OCA Global Inspecciones Eléctrico · Hurto

Durante operativo de focalización, el cliente jaló el cable clandestino para destruir evidencias, generando fogonazo en la caja portamedidor y amago de incendio. Sin lesiones personales.

Causa raíz · A5.B2.C08 El método para toma de evidencias no define claramente el alcance ni los límites para manipular conexiones clandestinas.
Las conexiones clandestinas deben intervenirse con controles definidos, límites claros y paralización ante riesgo no previsto.
28 mayo 2026 · Huaral

Fogonazo en acometida por ignorar señal anormal en reconexión

Tipo C
TDEM Conexiones Eléctrico

Técnico detectó sonido eléctrico durante ajuste de borneras, pero continuó la maniobra. Esto ocasionó fogonazo y quemado de la acometida. Sin lesiones personales.

Causas · A5.B2.C08 + A3.B2.C02 Procedimiento incompleto para etapa de reconexión + señales de advertencia ignoradas por el técnico.
Ante señales anormales en reconexión (sonido, chispa, resistencia inusual), PARAR y reevaluar antes de continuar.

🔥
Sección 2 Mapa de peligros recurrentes

Análisis de los 8 incidentes del mes. Los peligros se repiten en distintas cuadrillas y contratistas — son señales de sistema, no casos aislados.

🟠

Interferencias de gas subterráneo

Tuberías instaladas fuera de estándar, sin señalización, dentro de la capa de vereda. Difíciles de detectar con controles habituales.

4

incidentes relacionados

Riesgo eléctrico en medidores / acometidas

Medidores energizados manipulados, conexiones clandestinas y etapas de reconexión sin procedimientos completos.

3

incidentes relacionados

🏗️

Trabajos en altura sin protección

Trabajador nuevo sin conexión a punto de anclaje, subestimando el riesgo por considerar la tarea "rápida".

1

incumplimiento grave

📋

Procedimientos incompletos

Varios procedimientos no cubren situaciones especiales: medidores con hurto, conexiones clandestinas, reconexión en red aérea.

causa raíz A5.B2.C08

🚨
Peligro de mayor frecuencia: Interferencias subterráneas no visibles 4 de 8 incidentes involucran tuberías de gas o cables ocultos afectados durante excavación o rotura de vereda. La causa común: no se realiza verificación final en campo, incluso cuando ya existen controles preventivos.

⛔ Regla de oro de mayo: Antes de excavar, verificar en campo

Inspecciones previas y planos no reemplazan la confirmación visual directa en el punto de trabajo. Ante cualquier duda, PARALIZAR y comunicar al supervisor antes de continuar.


🚫
Sección 3 Incumplimiento relevante

Trabajo en altura sin sistema de protección contra caídas — Gravedad 3

13 mayo 2026 · Calle 28 de Julio, Huaura · Equans · Inspección INSP-HS-CAM-003554
Grav. 3

Operario de nuevo ingreso realizaba normalización de acometidas en altura sin conectarse a un punto fijo de anclaje, exponiendo su vida a una caída a distinto nivel. Se activó la Política de Paralización de Trabajos.

Causas identificadas (4) 1. Trabajador ejecutó la tarea sin EPP de caídas, interpretando erróneamente el procedimiento. · 2. Priorizó la rapidez sobre la seguridad, subestimando el riesgo por considerar la tarea "breve". · 3. Falta de supervisión efectiva antes y durante el trabajo en altura. · 4. Sin seguimiento adecuado al desempeño de trabajador de nuevo ingreso.
Acciones correctivas exigidas:
  • Taller de percepción del riesgo en trabajos en altura con video de concientización.
  • Taller sobre tareas críticas del área de Normalización de acometidas para todo el personal.
  • Esquema de seguimiento y control para trabajadores de nuevo ingreso (validación progresiva de competencias).
  • Entrevistas de validación a operarios líderes con responsable designado por Pluz.
No normalizar el riesgo por hacer una tarea rápida: antes de escalar, verifica tu punto de anclaje y trabaja siempre protegido.
🔵 Resumen de penalidades por tipo:
Gravedad 3 (alta consecuencia potencial): 1 incumplimiento este mes — trabajo en altura sin arnés conectado. Las penalidades de Gravedad 3 implican acciones correctivas formales, reentrenamiento obligatorio e inspección de seguimiento. Los incidentes Tipo C no generan penalidad directa pero activan planes de acción correctiva con seguimiento.

Sección 4 Buenas prácticas — Trabajos bien hechos
🪚

Corte de vereda · Obras Distribución

6 mayo 2026 · Cobra · Canta Callao, SMP · INSP-HS-CBR-007975

Cuadrilla liderada por Joel Obregon Samaritano ejecutó corte de vereda cumpliendo todos los procedimientos de trabajo seguro, con supervisión constante del jefe de cuadrilla durante toda la actividad.

✓ Supervisión permanente ✓ Procedimientos seguidos
🦺

Reparación cables subterráneos AP

26 mayo 2026 · Lari · Av. Samuel Alcázar Cdra.11 · INSP-HS-LARI-006568

Cuadrilla liderada por Anaya de la Cruz Julio César realizó apertura y cierre de zanja con la zona correctamente señalizada, delimitada y con supervisión permanente y uso correcto de mantas de protección.

✓ Zona señalizada ✓ Mantas correctas ✓ Supervisión

Tendido de conductor AT

27 mayo 2026 · Arce · Av. Néstor Gambeta, Ventanilla · INSP-HS-ARC-001048

Maniobra programada de tendido AT ejecutada por cuadrilla de Viguria Cáceres Manuel con uso adecuado de EPP específicos para alta tensión y supervisión permanente garantizando el cumplimiento de procedimientos.

✓ EPP específico AT ✓ Supervisión permanente

🏆
Sección 5 Supervisores del mes — Mayo 2026

Reconocimiento a la excelencia operativa en seguridad. Los criterios de selección incluyen: 0 observaciones en los últimos 3 meses, mayor frecuencia de visitas sin incumplimientos y mejor desempeño I-SAC.

👷

Ivan Rivera Arias

FERCHALE
Subgerencia de Alta Tensión
  • Sin observaciones en los últimos 3 meses
  • Mayor frecuencia de visitas sin incumplimientos
  • Empresa con buen desempeño LTM
  • Mayor incremento mensual en I-SAC
👷

Vasquez Valera Albert Jhossimar

PA PERU
Subgerencia Media y Baja Tensión
  • Sin observaciones en los últimos 3 meses
  • Mayor frecuencia de visitas sin incumplimientos
  • Empresa con buen desempeño LTM
  • Mayor incremento mensual en I-SAC
👷

Rodriguez Zacarias Miguel Angel

APPLUS
Subgerencia Control de Pérdidas
  • Sin observaciones en los últimos 3 meses
  • Mayor frecuencia de visitas sin incumplimientos
  • Empresa con buen desempeño LTM
  • Mayor incremento mensual en I-SAC

Documento interno · PLUZ · Foro de Seguridad Mayo 2026 · Del 01 al 31 de mayo 2026

Uso exclusivamente interno. No distribuir fuera de la organización.

Visitas: 0