Uso interno · Mayo 2026
Resumen ejecutivo · 01–31 de mayo 2026
Al romper vereda para reparar cable seccionado, la cuadrilla impactó tubería de gas de polietileno instalada a solo 5 cm de profundidad, sin señalización. Sin lesiones.
Excavación para localizar falla BT impactó 2 tuberías de gas a 8 cm de profundidad dentro de la capa de concreto. Cálidda cerró la válvula y controló la situación.
Al colocar tarjeta electrónica y tapa metálica en medidor energizado manipulado por hurto, ambos componentes contactaron, generando cortocircuito. Daños materiales, sin lesiones.
En Anillo Vial Periférico, retroexcavadora afectó bancoducto BT a 0.47 m de profundidad, interrumpiendo suministro eléctrico. Servicio normalizado tras reparación.
Construcción línea L618/L699 afectó tubería de gas a 0.90 m de profundidad. Se interrumpió suministro. Calidda realizó reparación provisional. Sin lesiones.
Al cambiar transformador 100→160 kVA, incompatibilidad dimensional no detectada provocó caída desde 6 m: ~50 galones de aceite dieléctrico derramado y daños a infraestructura. Sin lesiones.
Cliente jaló cable clandestino para destruir evidencias durante operativo, generando fogonazo en caja portamedidor y amago de incendio. Sin lesiones.
Técnico detectó sonido eléctrico durante ajuste de borneras pero continuó la maniobra. Fogonazo quemó la acometida. Sin lesiones.
Tuberías fuera de estándar, sin señalización, dentro de la capa de vereda.
incidentes
Medidores manipulados, conexiones clandestinas y reconexión sin protocolo.
incidentes
Sin conexión a anclaje, subestimando riesgo por considerar la tarea "breve".
incumplimiento grave
Situaciones especiales no cubiertas en procedimientos operativos.
causa A5.B2.C08
Peligro de mayor frecuencia: Interferencias subterráneas no visibles4 de 7 incidentes involucran tuberías de gas o cables ocultos durante excavación. Causa común: no se realiza verificación final en campo, incluso con controles preventivos previos.
Los planos e inspecciones previas no reemplazan la confirmación visual directa. Ante cualquier duda, PARALIZAR y comunicar al supervisor.
Operario de nuevo ingreso realizaba normalización de acometidas en altura sin conectarse a un punto fijo de anclaje, exponiendo su vida a una caída a distinto nivel. Se activó la Política de Paralización de Trabajos. Causas: ejecutó sin EPP de caídas, priorizó rapidez sobre seguridad, supervisión insuficiente y sin seguimiento por ser trabajador nuevo.
Cuadrilla de Joel Obregon Samaritano ejecutó corte de vereda cumpliendo todos los procedimientos de trabajo seguro, con supervisión constante del jefe de cuadrilla.
Cuadrilla de Anaya de la Cruz Julio César realizó apertura y cierre de zanja con zona señalizada, delimitada y con supervisión permanente y uso correcto de mantas.
Cuadrilla de Viguria Cáceres Manuel ejecutó maniobra de tendido AT con uso adecuado de EPP específicos y supervisión permanente garantizando el cumplimiento de procedimientos.
Criterios: 0 observaciones en 3 meses, mayor frecuencia de visitas sin incumplimientos y mejor incremento I-SAC.
Visitas: 19