foro de seguridad junio 2026
Foro de Seguridad
Del 01 al 30 de junio de 2026
1 Caso Crítico
7 Incidentes
2 Incumplimientos G3
3 Buenas Prácticas
📋 Índice Rápido — por categoría y empresa
⚡ Accidentes
⚠️ Incidentes
🚫 Incumplimientos G3
✅ Buenas Prácticas
📖 Índice Completo de Eventos
| Fecha | Tipo | Actividad | Empresa | Distrito | Ir a |
| 30/06/2026 | Accidente crítico | Instalación de postes | Cobra Perú | Ancón | Ver ▸ |
| 06/06/2026 | Incidente menor (C) | Cambio de medidores | EQUANS | San Martín de Porres | Ver ▸ |
| 10/06/2026 | Incidente menor (C) | Normalización de acometidas | EQUANS | Huaral | Ver ▸ |
| 11/06/2026 | Incidente menor (C) | Montaje de cables en canaletas | HITACHI | Checras - Huaura | Ver ▸ |
| 11/06/2026 | Incumplimiento G3 | Atención de reclamos en BT | LARI | San Martín de Porres | Ver ▸ |
| 11/06/2026 | Primeros auxilios (C) | Instalación de suministros | INMEL | Pativilca | Ver ▸ |
| 15/06/2026 | Incumplimiento G3 | Cambio de medidores | LARI | Traslado acometidas subt. BT | Ver ▸ |
| 16/06/2026 | Incidente menor (C) | Excavación con máquina | EQUANS | Los Olivos | Ver ▸ |
| 16/06/2026 | Buena práctica | Instalación de kits de medición | APPLUS | Independencia | Ver ▸ |
| 17/06/2026 | Incidente menor (C) | Instalación de cables de BT | INMEL | Chancay | Ver ▸ |
| 18/06/2026 | Buena práctica | Corte y rotura de vereda | DOMINION | Los Olivos | Ver ▸ |
| 19/06/2026 | Incidente menor (C) | Reparación de cable de BT | PA PERU | Cercado de Lima | Ver ▸ |
| 22/06/2026 | Buena práctica | Corte de vereda | PERT INGENIEROS | San Martín de Porres | Ver ▸ |
| Junio | Supervisor del mes | Subgerencia Media y Baja Tensión | PERT INGENIEROS | — | Ver ▸ |
| Junio | Supervisor del mes | Subgerencia Control de Pérdidas | APPLUS | — | Ver ▸ |
| Junio | Supervisor del mes | Subgerencia Operaciones Comerciales | OCA GLOBAL | — | Ver ▸ |
1️⃣ Accidentes
⚡ Caso Crítico — Descarga eléctrica
CRÍTICO
| Fecha: | 30 de junio de 2026 |
| Lugar: | Ancón |
| Área / Proceso: | Obras distribución |
| Contratista: | Cobra Perú |
| Actividad: | Instalación de postes |
| Clasificación: | Accidente · Incapacitante · Parcial temporal · Computable |
¿Qué pasó?
Durante la instalación de postes de baja tensión, una cuadrilla realizaba el izaje y posicionamiento de un poste con camión grúa cerca de una línea aérea de alta tensión de 60 kV. En la maniobra de verticalización, el extremo superior del poste hizo contacto accidental con el conductor energizado, generando una falla eléctrica a tierra y la energización del área. Al no existir puesta a tierra temporal, un trabajador recibió una tensión de contacto al tocar la estructura metálica y sufrió una caída al terreno. El evento generó además un incendio en una estructura cercana. Se activó el protocolo de emergencia y el trabajador fue trasladado para evaluación especializada.
¿Por qué sucedió? (causas principales)
- Planificación del trabajo no coordinada con recorridos ni análisis de tareas.
- Falta de transferencia efectiva de peligros y controles entre cuadrillas.
- Inicio de trabajos en zona no autorizada, sin replanteo específico del izaje.
- Izaje iniciado sin instalar ni verificar la puesta a tierra (PAT) del camión grúa.
- Tareas simultáneas con personal no indispensable dentro de la zona de exposición.
- Nivel de supervisión no determinado; el jefe de cuadrilla no detuvo la actividad.
Acciones preventivas / correctivas
- Fortalecer la planificación conjunta entre Operaciones, SSOMA y responsables de obra.
- Implementar la transferencia obligatoria de riesgos (ATR) antes de cada trabajo.
- Estandarizar la inspección previa y la autorización formal para iniciar trabajos.
- Reforzar competencias de jefes de cuadrilla y supervisores en percepción del riesgo.
- Fortalecer supervisión en campo y estandarizar comunicación de cambios operativos.
- Reforzar la cultura preventiva: paralización segura, derecho a decir "No" y liderazgo.
💡 Lección clave: No ejecutar maniobras cerca de líneas energizadas sin controles críticos; un contacto puede ocasionar consecuencias graves o fatales.
2️⃣ Incidentes
⚠️ EQUANS — Cambio de medidores
Tipo: Incidente menor (C)
Día: 06/06/2026
Distrito: San Martín de Porres
Unidad: Conexiones
Durante el cambio de un medidor monofásico, al instalar la tapa bornera y ejercer presión, se desprendió el conductor de la acometida (fase "S") por fijación inadecuada, haciendo contacto con la bornera del cable de comunicación y generando un cortocircuito leve. No se registraron lesiones.
Causa raíz: Procedimiento no precisaba el retiro de pre-cortes de la tapa bornera antes de instalarla.
💡 Retirar los pre-cortes antes de instalar la tapa bornera y verificar la correcta fijación de los cables.
⚠️ EQUANS — Normalización de acometidas
Tipo: Incidente menor (C)
Día: 10/06/2026
Distrito: Huaral
Unidad: Conexiones
Durante la normalización de una acometida aérea, al retirar cinta aislante con un cuchillo curvo se produjo un cortocircuito. Se paralizó la actividad y se verificó al trabajador, sin lesiones.
Causa raíz: No existía método de trabajo seguro específico para aislar fases y retirar cinta.
💡 Antes de retirar el aislamiento en acometidas, aplicar un método de trabajo seguro que evite el contacto entre fases.
⚠️ EQUANS — Excavación con máquina
Tipo: Incidente menor (C)
Día: 16/06/2026
Distrito: Los Olivos
Unidad: Construcción AT
Durante el retiro de concreto para instalar entibado, el material removido entró en contacto con un cable de media tensión ubicado a 70 cm de profundidad, afectando una fase. Se percibió un sonido leve; sin lesiones.
Causa raíz: No se verificó la trayectoria real de la terna de media tensión, incluyendo curvaturas hacia la excavación.
💡 Considerar la posible presencia de cables fuera de trayectoria y no controlables antes de continuar la excavación.
⚠️ HITACHI — Montaje de cables en canaletas
Tipo: Incidente menor (C)
Día: 11/06/2026
Distrito: Checras - Huaura
Unidad: Mantenimiento y obras Norte Chico
Durante el reemplazo de cables en una bandeja portacables de la Central Hidroeléctrica Cheves, trece soportes verticales se desprendieron de sus bases, provocando la caída parcial de la bandeja. Se generaron daños estructurales, sin lesiones personales.
Causa raíz: No se consideró el estado real de las conexiones y estructuras antes de ejecutar la instalación.
💡 Antes de iniciar una actividad, verificar las condiciones reales del área y la estabilidad de las estructuras.
⚠️ INMEL — Instalación de cables de BT
Tipo: Incidente menor (C)
Día: 17/06/2026
Distrito: Chancay
Unidad: Mantenimiento y obras Norte Chico
Una unidad de brazo hidráulico realizaba una maniobra de retroceso guiada por vigía en espacio reducido. Al esquivar un obstáculo, el conductor perdió referencia de un poste de BT y la parte posterior del vehículo lo impactó, con daños superficiales, sin lesiones ni corte de servicio.
Causa raíz: Control inadecuado de la maniobra; espacio restringido no identificado a tiempo.
💡 No realizar maniobras sin controlar el entorno; un obstáculo no identificado puede generar impactos y daños.
⚠️ PA PERU — Reparación de cable de BT
Tipo: Incidente menor (C)
Día: 19/06/2026
Distrito: Cercado de Lima
Unidad: Mantenimiento Baja Tensión y ALP
Durante trabajos de adecuación de terreno con rotomartillo, a 2 cm de profundidad se afectó por flexión una tubería de gas de polietileno. Se percibió olor a gas y se evacuó el área de inmediato. Sin lesiones ni daños a terceros.
Causa raíz: No se identificaron condiciones especiales del terreno (pisos, veredas, sardineles).
💡 No intervenir terrenos sin verificar interferencias; una excavación sin control puede afectar servicios críticos.
🩹 INMEL — Primeros auxilios: Instalación de suministros
Tipo: Primeros auxilios (C)
Día: 11/06/2026
Distrito: Pativilca
Unidad: Conexiones
Al ingresar a un furgón operativo, un trabajador resbaló por la inclinación del terreno y el polvo acumulado. Al amortiguar la caída con las manos, se atrapó el pulgar izquierdo en una abrazadera metálica, con contusión y avulsión ungueal parcial. Exámenes descartaron lesiones mayores.
Causa raíz: Diseño del furgón imposibilita una maniobra segura; falta de estándar ergonómico de flota.
💡 No ingresar a vehículos sin evaluar las condiciones de acceso; superficies inestables pueden provocar caídas y lesiones.
3️⃣ Incumplimientos Relevantes (G3)
🚫 LARI — Atención de reclamos en baja tensión
Día: 11/06/2026
Distrito: San Martín de Porres
Unidad: Mantenimiento BT y ALP
N° Inspección: INSP-HS-LARI-006812
Se observó al operario trabajando frente a una caja portamedidor aperturada sin usar los EPP específicos para riesgo eléctrico (careta facial, casco dieléctrico, capucha ignífuga), incumpliendo el procedimiento ASG-MCO-004. Se aplicó la Política de Paralización de Trabajos y se brindó retroalimentación.
Causa raíz: Personal nuevo sin acompañamiento oportuno; el trabajador priorizó continuar la tarea sobre el procedimiento seguro.
💡 El personal nuevo requiere acompañamiento en campo. Antes de intervenir instalaciones energizadas, siempre usar los EPP y aplicar los controles críticos.
🚫 LARI — Cambio de medidores (traslado de acometidas)
Día: 15/06/2026
Ámbito: Traslado de acometidas subterráneas de BT
Unidad: Obras Distribución
N° Inspección: INSP-HS-LARI-006974
Se observó a un operario trabajando en red BT energizada sin casco dieléctrico, careta de protección facial ni capucha ignífuga, exponiéndose a riesgo eléctrico. Se aplicó la Política de Paralización de Trabajos y se brindó retroalimentación.
Causa raíz: El trabajador actuó con apuro por culminar la actividad, subestimando el riesgo eléctrico.
💡 La confianza y el apuro pueden convertir una tarea rutinaria en un evento de alto potencial. Verificar siempre EPP y controles críticos en BT energizada.
4️⃣ Buenas Prácticas
✅ APPLUS — Balance de Energía
Actividad: Instalación de kits de medición de energía
Fecha: 16/06/2026
Ubicación: Calle B, Urb. Panamericana Norte, Independencia
Jefe de cuadrilla: Rodríguez Zacarías Miguel Ángel
Equipo: Champoñán Becerra Luis (Operario) · Alcántara Salazar Jhonathan (Operario) · Simon Pastrana Gino (Ayudante)
Supervisión permanente y área señalizada
EPP ignífugo y dieléctrico en buen estado
N° de inspección: INSP-HS-APL-002761
✅ DOMINION — Obras Distribución: Corte y rotura de vereda
Fecha: 18/06/2026
Ubicación: Av. Los Próceres de Huandoy Mz. D Lt. 12, Los Olivos
Jefe de cuadrilla: Tunga Tocto Javier Abner
Equipo: Percy Gutiérrez, Jeison Espinal, William Durand, Chisar Buguis, Frankllyn Ayala, Edison Quinto (Operarios) · Julio Sumar (Conductor)
Supervisión permanente y señalización completa
Uso adecuado de EPP específicos
N° de inspección: INSP-HS-CBR-007975
✅ PERT INGENIEROS — Obras Distribución: Corte de vereda
Fecha: 22/06/2026
Ubicación: Av. Canta Callao con Av. Carlos Izaguirre, San Martín de Porres
Jefe de cuadrilla: Sulca Escriba Edward Crisólogo
Equipo: Klister Miranda, Manuel Acuña, Ronal Serrano (Operarios) · Maycol Doncas (Ayudante) · Humberto Sisneros (Conductor)
EPP en buen estado y bien usados
Zona de trabajo señalizada y delimitada
N° de inspección: INSP-HS-PERT-001379
5️⃣ Supervisor del Mes — EECC
🏆
Santos Martínez Meza
PERT INGENIEROS
Subgerencia de Media y Baja Tensión
Subgerencia de Media y Baja Tensión
• Sin observaciones en los últimos 3 meses
• Mayor frecuencia de visitas sin incumplimientos
• Contratista con buen desempeño en seguridad LTM
• Mayor frecuencia de visitas sin incumplimientos
• Contratista con buen desempeño en seguridad LTM
🏆
Anderson Cóndor Montes
APPLUS
Subgerencia de Control de Pérdidas
Subgerencia de Control de Pérdidas
• Sin observaciones en los últimos 3 meses
• Mayor frecuencia de visitas sin incumplimientos
• Contratista con buen desempeño en seguridad LTM
• Mayor frecuencia de visitas sin incumplimientos
• Contratista con buen desempeño en seguridad LTM
🏆
Frank Changa Navarro
OCA GLOBAL
Subgerencia de Operaciones Comerciales
Subgerencia de Operaciones Comerciales
• Sin observaciones en los últimos 3 meses
• Mayor frecuencia de visitas sin incumplimientos
• Contratista con buen desempeño en seguridad LTM
• Mayor frecuencia de visitas sin incumplimientos
• Contratista con buen desempeño en seguridad LTM
Gracias
PLUZ · Foro de Seguridad · Junio 2026